专栏
标签
Sys block中初始值及阶跃信号相关问题
一般问题
发布于 2024-10-18 14:47:24
查看 10过去618天

1、设置初始值后,信号刚开始开始的数据值还是为0,得等一个采样周期后数据才能到设置的初始值。
2、用阶跃模块时发现阶跃瞬间的值,是阶跃前的值,而不是阶跃后的值。

所属专栏:Sysplorer基础平台
产品信息:Sysplorer系统建模仿真环境
系统建模科学计算控制工程
附件 1 个附件(67kb)

全部回答 1

发布于 2024-10-19 10:10:58

您好,您可以在仿真设置中勾选“存储事件时刻的变量值”,如下图。
image.png
勾选之后,输出接口则不需要等一个采样周期后才发生变化,结果如下图:
image.png