Sys block-buscreator模块运行报错
一般问题
发布于 2024-11-03 16:38:11
查看 38过去602天

bus.PNG
报错信息:busCreator模块中变量y的类型为Double,其允许的类型为bus.

所属专栏:Sysplorer基础平台
产品信息:Sysplorer系统建模仿真环境
系统建模
附件 1 个附件(33kb)
采纳的回答
发布于 2024-11-09 15:20:14

您好,经过技术人员确认,这是因为存在建模问题,以及2024a版本功能不完善导致的。
我们定制了如下解决方法,请您参考:
0.去同元官网下载最新版本软件——MWORKS.Sysplorer 2024b,使用新版软件加载模型。
1.将HC输入端口删除,并重现拖入inport并连线

2.将Dynamic_Model.Dynamic_Model_Equations.Mv.V_local端口维度设置为 [3,1]

3.Dynamic_Model.Dynamic_Model_Equations.Mv.tao 添加 reshape 模块,输出维度为列向量

4.在总线编辑器中新建bus接口类型

5.Dynamic_Model.HC中的busCreator输出类型改为总线

非常感谢您的使用与反馈,我们后续将持续完善产品功能,提升用户体验,为您提供更全面的服务与支持!

全部回答 3

发布于 2024-11-04 10:56:24

您好,很抱歉影响了您的使用,技术人员使用未能复现您的问题,烦请您上传模型库,我们会结合您的模型定位具体原因,感谢您的支持!

发布于 2024-11-06 18:00:54

您好,很抱歉影响您的使用,此问题我们正在组织技术团队分析定位问题,后续由结果会及时向您反馈。
另外由2个问题需要跟您确认一下,
1.您这个模型是使用Sysblock开发的还是直接使用simulink导入工具导入的simulink模型?
2.如果是您自己开发的,麻烦提供以下当时的内核版本。

3.如果是导入的,麻烦您提供一下转换前的matlab版本。
后续我们会持续改进产品,提升质量,更好满足您的使用需求,感谢您对MWORKS的支持!

