查看 23过去539天

1.用脉冲电压pulse驱动半导体开关器件晶闸管
1)晶闸管选择:基础电气模型库-半导体-线性晶闸管;pulsevoltage选择:基础电气模型库-source-脉冲电压源;两者接口不匹配不能直接驱动,应该怎么解决?pulse.jpg
2)pulse选择:改用标准库-electrical-sources-pulse voltage可以和上面晶闸管连接,但是这里的pulse打开看后不像是脉冲电压电压,更像恒压源,输出结果也不对,不知道什么原因,不知道是不是接地的问题,仿真有一个交流源负极也接地了(不接地报错),这里的pulsevoltage的地和交流源的接在一起了,希望帮着解决下
2.接地问题
在搭建系统时,怎么区分主回路的地和控制回路的地,拖拽两个ground1,ground2就可以吗
3.标准库中的electrical与基础电气库中的相同的元器件都可以互换使用吗
4.接口,半导体开关器件与pulse的接口很多都接不上,有的是因为形状不同,形状相同有的也接不上,哪些是数字接口哪些是模拟接口,不知道两者接不上和这些有没有关系

所属专栏:Sysplorer基础平台
产品信息:Sysplorer系统建模仿真环境
系统建模
附件 1 个附件(7kb)
采纳的回答
发布于 2025-01-06 14:24:23

您好,回复如下

  • 脉冲电压源(pulseVoltageGenerator)与线性晶闸管(thyrsitorPiecewiseLinear)的阴阳极接口连接,无法与G_PS接口连接,因为一个为因果连接器,一个是非因果连接器,无法连接,可以使用Modelica.Blocks.Sources下的组件连接到G_PS接口
    image.png
  • 将模型中电压源更换为脉冲电压源可以仿真,不知是否满足您的要求;
    image.png
  • 系统中如果只有主回路和控制回路可以使用一个接地组件。
  • 需要查看模型本身的物理意义才可以确定能否替换。
  • 数字接口与模拟接口的模型不能连接,因为两者包含的变量不一致,建议参考此贴模型连线时提示“连接器类型不匹配”怎么处理?

全部回答 1

