接上一个关于TYAirTreatmentAndVentilation库中系统的问题
1)无论我改变哪个PressureSource,内部还是外部参数,还是蒸发器的初始温度,系统cop都不变
2)在高级参数(model4)中改为{0.2,0.8}后报错错误(2692): 组件 pressureSource1.Xi 的数组大小与其变型表达式 {0.2,0.8} 的数组大小不匹配. 组件数组大小为 [1], 而变型表达式的数组大小为 [2].
组件上下文:"pressureSource1"

所属专栏:Sysplorer基础平台
产品信息:Sysplorer系统建模仿真环境
系统建模
附件 4 个附件(41kb)

全部回答 1

发布于 2025-04-29 20:34:41

您好,关于您的问题请参考以下回复:
1.注意给定的压力单位,默认单位是bar,考虑左右压差是否符合实际的场景应用
image.png
2.给定的是单质气体组分应该是单一的,设置多组分,维度不匹配,如想要模拟湿度,需要选择带水蒸气的介质,比如湿空气。
注:需保证换热器左右两侧的介质类型一致。
image.png
image.png