请问我的搭建如下反激变换器,开关管采用GTO,会报错怎么回事。Description

下面是报错提示:
MWORKS_Four_simulation.Fyback(32): 警告(3244): 重声明中类型 MWORKS_Four_simulation.Fyback.OutputConnectorType 要求是类型 TYUtility.SignalRouting.From.OutputConnectorType 的约束类型 TYUtility.SignalRouting.From.OutputConnectorType 的严格子类型.
MWORKS_Four_simulation.Fyback(45): 警告(2631): 对组件进行重声明要求满足严格子类型关系, 但对元素 u 的重声明不满足此要求.
组件上下文:"PWM"
正在实例化模型...

模型有 0 个错误和 2 个警告.
模型有 90 个变量和 90 个方程.

检查模型用时: 00:00:00.007850.

---- 检查完毕 ----
---- 翻译模型: MWORKS_Four_simulation.Fyback ----

正在分析模型...

错误(6140): 模型中 Real 类型的方程有冗余, 如下集合中有 1 个多余方程:
0 = 0.0;

错误(6141): 模型中 Real 类型缺少方程, 如下变量缺少 1 个方程:
idealTransformer1.p2.v
voltageSensor.v
diode.p.v
currentSensor1.p.v

---- 翻译失败终止 ----

编译模型“MWORKS_Four_simulation.Fyback”失败。

所属专栏:Syslab基础平台
产品信息:Sysplorer系统建模仿真环境
系统建模
附件 1 个附件(8kb)

全部回答 1

发布于 2025-05-13 15:35:02

您好,由于模型中的变压器比较特殊,需要新增一个接地组件,如下图所示,添加之后可正常仿真。