为什么离合器的控制接口不管输入0还是1,仿真结果中的离合状态一直为1(断开状态)一般问题lw060400发布于 2025-12-26 10:34:34查看 13过去185天 所属专栏:Sysplorer基础平台产品信息:Sysplorer系统建模仿真环境控制工程 1 个附件(4kb) project(yb).zip3.31 KB 写回答 关注问题 点赞 0 踩 0 收藏 0
wechat-9742发布于 2025-12-26 15:46:03 根据离合器模型说明文档,控制离合器开合的判断依据有两个,一个是外部接入信号sw另一个是转速差dom,可以在离合器参数的“高级参数”里修改eps_domSC参数。并检查仿真结果内个数据是否满足判断依据。 0 0回复