使用NPS新型电力系统模型库中的三相变压器模型时,当变压器设置为D11/D11接线组别,系统报错,导致仿真无法正常进行。image.png
因为模型库的器件缺少问题,需采用连接两个“sysblock”模型方式,但却出现了端口不支持的连接错误。即便尝试在中间加入“gain”等模块作为过渡,仍然无法成功建立连接。image.png

所属专栏:Sysplorer基础平台
产品信息:Sysplorer系统建模仿真环境
系统建模
采纳的回答
发布于 2026-02-25 10:00:36

image.png

NPS组件的bus是一个空壳组件,只能配合潮流工具使用。变压器需要在完整的回路中不会报错。

全部回答 1

发布于 2026-02-25 10:00:36

image.png

NPS组件的bus是一个空壳组件,只能配合潮流工具使用。变压器需要在完整的回路中不会报错。