液冷系统流量计算,阻力件进出口压力一样
一般问题

发布于 2026-09-18 00:11:33
查看 32过去57天

我输入了水泵性能曲线,五个管路的阻力模型(模型右侧),计算之后,管路进出口压力一样。
1、我有不同压力下管路的流阻数据,应该如何输入到软件中进行计算,水泵这里我输入的是否正确。
2、另外,管路阻力模型这里,单位是什么,没有单位。

所属专栏:Sysplorer基础平台
产品信息:Sysplorer系统建模仿真环境
附件 1 个附件(14kb)

全部回答 1

发布于 2026-09-18 15:53:53

您好,经过仿真发现,右侧各管段进出口压力确实几乎相等(压差只有几 Pa),说明您填的流阻数据没生效。原因是DS1 用了 fromDp=true(只适用于压力边界,串在流路里不参与算压降),DS2~DS5 的第一列单位按 Pa 用了、疑似原数据是 bar,阻力被缩小了 10 万倍。
可以尝试把 DS2~DS5 第一列换算成 Pa,五条支路统一改成 fromDp=false,再重新仿真验证。