为什么压力边界连接管道入口,流动方向是从压力边界到管道,但这两个接口的信息不一致,焓值对不上。技术分享因为比焓是根据各自的压力温度计算的,边界和管道的温度不一样。MoHub·2025-06-23010系统建模
边界用的是标准库里面的质量流量边界MassFlowSource_T,它的接口连接管道入口的接口,压力、流量、焓值这些量在绝对值上应该是一样的,为什么目前边界和管道出口的量是一样的?技术分享焓值是stream变量,不是遵从基尔霍夫定律,两个端口的温度不一样,计算的焓值就不一样。MoHub·2025-06-23000系统建模
请问像particle in cell算法这种计算量相当大的算法适合用modelica处理吗?技术分享如果涉及偏微分方程求解,modelica语言不太合适。 不过算法构建可以使用julia语言,大量数据计算julia语言更MoHub·2025-06-23000系统建模
大概20万个方程,点了仿真之后电脑卡了有十几分钟,才调出仿真到界面,但是仿真的进度条跑得很快,这个要怎么解决呢?技术分享应该是初始化的时候数据读取或者导入引起的卡滞,可以把数据存到一个txt中,然后读取该文件。MoHub·2025-06-23030系统建模